怎样正确选择低压断路器

10 | 小李飞刀 |浏览33次
收藏|2019/08/21 16:04

满意回答

2019/09/24 10:16

1:断路器额定电压大于或等于线路额定电压   

2:断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压  

3:断路器分励脱扣器额定电压等于控制电源电压   

4:断路器壳架等级的额定电流大于或等于线路计算负载电流   

5:断路器额定电流大于或等于线路计算电流   

6:断路器的额定短路通断能力大于或等于线路中最大短路电流   

7:线路末端单相对地短路电流大于或等于1.5倍断路器瞬时(或短延时)脱扣器整定电流   

8:断路器的类型应符合安装条件、保护性能及操作方式的要求


Simon

其他回答(1)
  • 如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:

    (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

    (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

    (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

    (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

    (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。

    回答于 2019/08/22 14:28
0人关注该问题
+1
 加载中...