钳形电流表使用过程中需注意哪些问题?

sky |浏览39次
收藏|2019/08/22 14:25

满意回答

2019/08/26 08:53

钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下:
1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。
2) 观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。
3) 在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。
4) 测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。
5) 当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。
6) 钳形电流表测量结束后把开关拔至大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内。


小李飞刀

其他回答(2)
  • 在使用钳形电流表的过程中应该注意以下问题:

    1 使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级和电流值档位。测量时,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。测量表针时,要特别注意人体头部与带电部分保持足够的安全距离。 

    2 测量回路电流,钳形电流表的钳口必须钳在有绝缘层的导线上,同时要与其它带电部分保护安全距离,防止表计本身引起相间短路事故。 

    3 测量低压母线电流时,如各相间安全距离不足,测量前应将各相母线测量处用绝缘材料加以保护隔离后再测量,以免引起相间短路。 

    4 禁止在裸露的导体上和高压线路上使用钳形电流表。 

    5 钳口未套入导线前应充调节好量程,不准在套入后再调节量程。因为仪表本身电流互感器在测量时副边是不允许断路的。当套入后发现量程选择不合适时,应先把钳口从导线中退出,然后才可调节量程。 

    6 钳口套入导线后,应使钳口完全密封,并使导线处于正中,否则会因漏磁严重而使所测数值不正确。表计所用量程应使指针指示在表盘后1/2处范围时为最佳。 

    7 钳口不可同时套人两根导线,因两根导线所产生磁势要相互抵消,致使所测数据失去意义。


    回答于 2019/08/23 14:38
  • 回答于 2019/08/23 13:47
0人关注该问题
+1
 加载中...