漏电开关测试仪怎么使用?

小李飞刀 |浏览16次
收藏|2019/09/05 17:21

满意回答

2019/10/14 10:37

漏电保护器测试仪的操作步骤如下:

1、按下“开/关”右上方的红色按钮接通本仪表工作的电源,左上方的15mA红色指示灯发亮,正上方的液晶屏显示MANUAL000ms。

2、查看被测试漏电开关铭牌上标定值(一般户内型单相二线式的漏电保护器的额定动作电流=30mA,额定不动作电流=15mA,分断时间≤0.1S(即≤100mS)。

3、点压“换档”按钮,左侧竖行一排10个红色指示灯从上到下循环点亮,调到如上述的30mA档,即对应的红灯闪亮。

4、将测试表棒的红色插头插入“测试线”的红色座内,黑色插头插入“地线”的黑色座内,黑色插头线的另外一头是黑色的鳄鱼夹,将其夹到被测试的漏电保护器旁的地线桩上。

5、将测试表棒的红色插头线另外一头的表笔去碰触漏电保护器的下桩头对应的火线(220V),此时,正常的漏电保护器会跳闸分断,此时正上方的液晶屏显示“MANUALxxxms

6、检查所测数据是否符合铭牌上所规定的值。

7、按下“复位”绿色按钮,仪表数据归零,进入开机原始状态,为下一次测试做好准备


Simon

其他回答(0)
0人关注该问题
+1
 加载中...